krachtstroom: fase 'pikken' voor 220V?

  • #1

klussenko

New member
hallo beste klussers/proffessionals,

In mijn werkplaats beschik ik over 2 groepen 220V en 1 groep krachtstroom.
De beide 220V groepen zijn vaak al redelijk voluit belast en er klapt er regelmatig eentje uit.

Mijn vraag is: kan ik vanuit de krachtstroomaansluiting één fase 'pikken' om een extra 220V-wcd aan te leggen?

Is dit schadelijk/gevaarlijk als ik de krachtstroom gebruik voor bv. een lasapparaat, en 1 fase dus iets zwaarder belast (voor bv. een slijptol)?

alvast dank voor jullie hulp!
 
  • #2

fazertoer

Klus expert
Draaid er een machine op krachtstroom?

Ik zou anders een 3 -fase kastje plaatsen en die splitsen in 3× een 230-V groep , dan heb je mooi 5× een 230-V groep en is ook nog een stuk veiliger.


Succes J.W.
 
  • #3

klussenko

New member
uiteraard, ik heb o.a. een bandschuurmachine en meerdere lasmachines.
ik wil de krachtstroomaansluiting dus sowiezo behouden..
 
  • #4

young_one

New member
Je mag NIET één fase van drie afsplitsen voor een één-fase toestel. Je moet dan een onderverdeler met zekeringen plaatsen. Die afzekering noet 2 stappen lager (i.v.m. selectiviteit) zijn dan de afzekering in de 3 fasen groepenkast.
 