oude periflex stopcontact opsplitsen in twee aparte groepen?

  • #1

sjonniev

New member
hallo,

ik ben bezig met het plaatsen van een nieuwe keuken. in de oude keuken had ik een oven met zo'n periflex stopcontact. de nieuwe oven heeft dit niet mee. kan ik de aansluiting van de periflex opsplitsen in twee groepen.. , zoja hoe doe ik dat?

groet en vast dank,
Sjonnie
 
  • #2

gladys

New member
Ik weet niet hoe ver je al bent, maar wat je vraagt kan wel maar mag niet.
De kookgroep bestaat uit 2 schakelaars die aan de voorzijde met een brug gekoppeld zijn zodat het lijkt of het mechanisch 1 schakelaar is. Dat is los te maken. Je hebt dan 2 aparte groepen op je perilex die onafhankelijk van elkaar geschakeld worden. Daar kun je 2 wandcontactdozen aan maken. Dus 2 onafhankelijk geschakelde groepen.
Maar draden van verschillende groepen in 1 leiding mag niet. Ook kom je voor 1 groep een aarde draad tekort. Aarde naar een andere groep doorlussen mag ook niet.
Bij brand vraag je om problemen met de verzekering..
 