wasmachine zorgt voor overlopen bij cv ontluchting

  • #1

KKlus

New member
Als de wasmachine water afvoert komt een deel daarvan uit de cv ontluchting.
Op de foto zijn de pijpen/leidingen te zien.
De wasmachine draait een normale was.
Ik heb al een keer gecheckt of de pijpen verstopt zaten.
Waarschijnlijk moet de opbouw van de pijpen anders.
Waar de emmer staat komt het water eruit.
Heeft iemand een idee voor het verhelpen van dit probleem?

keer
 
  • #2

fazertoer

Klus expert
Als ik het zo zie dan bevinden de liggende leidingen van zowel wasmachine als cv zich op bijna dezelfde hoogte ?
Doordat de wasmachine onder druk water afvoert is het vrij normaal dat het water er onder de cv weer uitkomt!

Als ik het goed zag zie ik links een "haaks" T-stuk zitten?
Deze vervangen voor een 45° T-stuk en een maat groter (als dat mogelijk is?) of de afvoerleiding van de wasmachine verder naar beneden toe brengen.