convector wordt slechts gedeeltelijk warm

  • #1

Jozef

New member
Ik heb in mijn woonkamer naast een radiator een convector in een put: Jaga 220 x 20. ( 5500w).Put is 75 diep en 27 breed. merkwaardig is dat slechts een klein deel in de tweede helft vanuit de kraan gezien heet wordt, wel warm maar niet heet. Ik heb er naar laten kijken: geen lucht; ketel en leidingen ok; afstelling pomp ok. Verschil intemp/uittemp is 5 graden.Zou aan de breedte van de put liggen, mogelijk met een smallere convector(wel met minder capaciteit) zou de luchtstroom bevorderen. Graag advies.
Alvast dank, Jozef
 
  • #2

fazertoer

Klus expert
Probeer eens om alle radiatorkranen in het hele huis dicht te zetten en die van de convector geheel open, dan moet alle stroming van het cv-water wel over de convector heen!

Anders de convector demonteren en een keer doorspuiten.

Kan zijn dat de convector gedeeltelijk verstopt zit .
 