Verwarmingsketel defect

  • #1
A

Anonymous

Guest
Dag klussers,
Nu de koude dagen beginnen begeeft mijn cv-ketel het. De watertemperatuur is tot boven de 120 gestegen en de beveiliging heeft de ketel geblokkeerd. Na resetten doet hij het weer maar het is daarna nog een keer gebeurd en aangezien de ketel 18 jaar oud is vertrouw ik het niet. Heeft iemand enig idee wat het zou kunnen zijn en of een reparatie kostbaar is.
 
  • #2
A

Anonymous

Guest
Het aanspreken van de maximaal thermostaat kan een aantal oorzaken hebben:
Er zit te weinig water in de installatie. Kontroleer of de druk tussen de 1,5 en 2 bar staat.
Er zit lucht in de ketel. Ontluchten.
Er is te weinig stroming door de ketel.
Kontroleer of de pomp draait.
De regelthermostaat kan kapot zijn of afwijken. Deze moet (afhankelijk van de instelling) bij 90 graden de ketel uitschakelen. Zet deze eens op bijv. 60 graden en kijk of de ketel eerder uitschakelt.
Als laatste kan natuurlijk ook de maximaal thermostaat zelf kapot zijn of afwijken.
Genoeg zaken om eens na te kijken.
Kom je er niet uit dan laat maar even weten....kijken we weer verder.
Wel even merk en type ketel vermelden.
Suc6
 