Drukvat cv.

  • #1
A

Anonymous

Guest
Wie kan mij vertellen of er richtlijnen zijn met betrekking tot de afstand van het drukvat ten opzichte van de ketel.
Momenteel zit hij in verband met een verbouwing op circa 6 meter leidingafstand van de ketel.
Ik vind het eigenlijk wel een prima plekje, en wil hem daar laten hangen.
Is het drukvat op deze afstand in staat het drukverschil op te nemen?

Groet Hakar
 
  • #2
A

Anonymous

Guest
De afstand is niet belangrijk, de hoogte wel.
De uitzetting in een installatie is nagenoeg overal gelijk.
Alleen de hoeveelheid waterkolom die bovenop het drukvat staat wel.
Op het vat staat een inhoud (meestal 18 of 25 liter in een normaal woonhuis) en dan staat er nog een getal achter bijv: 18/0,5.
Deze 0,5 betekent dat het hoogste punt in je installatie zich max. 5 meter boven je drukvat mag bevinden.
Staat er /1 dan moet je vat zich tussen de 5 en 10 meter onder het hoogste punt bevinden.
Staat er /1,5 dan moet je vat zich tussen de 10 en 15 meter onder het hoogste punt bevinden.

Suc6 met je verbouwing
 
  • #3
A

Anonymous

Guest
Met veel dank cv-spec.

Een duidelijker antwoord kan ik niet krijgen.
Ik zal er mijn voordeel mee doen.

Groet Hakar
 