Kookplaat aansluiten

  • Onderwerp starter Willem GAWALI ZZP
  • Startdatum
  • #1

Willem GAWALI ZZP

New member
Nederlandse huisinstallaties vallen onder de NEN 1010. Deze norm beschrijft veiligheidsbepalingen waaraan een huisinstallatie dient te voldoen.
Deze norm is geen wet. Echter is het wel zo dat als er van de norm afgeweken wordt dat je dan verplicht bent om aan te tonen dat met een “eigen” oplossing dezelfde veiligheid wordt bereikt. Hieronder wat zaken die beschreven zijn in de NEN 1010 welke van toepassing zijn op de elektrische aansluiting van uw kookplaat:

Aansluiten kookplaat met 1 fase vanuit het net: ( Zie KWh meter ) 1 x L 1
Omdat de aansluitwaarde van een kookplaat meer dan 2000W bedraagt moet de kookplaat op een aparte groep.
Aangezien de meeste kookplaten meer dan 16A verbruiken is een reguliere groep niet voldoende en wordt er gebruik gemaakt van een speciale kook- (of fornuis-)groep automaat. (zie bijlage)
De 2x 16A kookgroep telt als één groep. De 2 fasen van de kookgroepautomaat moeten door dezelfde aardlekschakelaar gevoed worden. Het is dus niet toegestaan om L₁/N₁ via een andere aardlekschakelaar te laten lopen dan L₂/N₂. ( zie bijlage) Let op: want er zijn kookplaten die niet aangesloten kunnen worden met een aardlek, zij hebben namelijk geen twee gescheiden nullen. Volgens de NEN1010 voldoen deze kookplaten dus niet aan deze norm.
Tussen de meterkast en de keuken wordt 2,5 mm² installatiedraad in PE buis gebruikt. De vijf draden L₁/N₁, L₂/N₂ en PE (aarde) draden mogen door dezelfde 19mm buis getrokken worden. Fase 1 en 2 Bruin / Nul 1en 2 Blauw plus geel/groen voor aarding.
Het is ook toegestaan om een 5 aderige 2,5 mm² YMVK kabel te gebruiken. Dan is de volgorde F1 Bruin F2 Zwart Nul 1 Blauw en Nul twee Grijs plus Geel/Groen aarding. Bijvoorbeeld in bestaande bouw een kabel te trekken via de kruipruimte of mantelbuis 19 mm.

Aansluiten met 3fase vanuit het net:( Zie KWh meter ) 3 x L 1
Met een driefase aansluiting vanuit het net heeft u de keuze om een kookplaat aan te installeren die geschikt is voor drie fase. Let op: Niet alle kookplaten zijn hiervoor geschikt.
Met drie fase kunt u gebruik maken van een aardlekschakelaar 3 x L plus nul plus een installatieautomaat 3x L en nul ( zie bijlage)
De volgorde is met draad en kabel in een 19 mm pvc buis. F 1 bruin F2 Zwart Nul 1 Blauw en Nul twee Grijs. en Geel/Groen voor de aarding.
Ook kunt u twee fase gebruiken. Dan moet u wel de kookplaat aansluiting hanteren. 2x fase plus nul L 1 380/415 volt L2 380/415 plus twee keer Nul
Met driefase kunt u volledig gebruik maken van uw kookplaat 11000 watt en met twee fase 7700 watt. In beide gevallen is het t.o.v een kookgroep de verdeling beter.

Samenvatting en advies: U moet gecertificeerd zijn een leek mag nooit aan een installatie werken.

Doet u het toch zelf en bent u niet verzekerd:
Let op werken met elektriciteit is niet zonder gevaar en vooral met drie fase: (een vlamboog door sluiting tussen fasa1,2 of 3 veroorzaakt altijd brand lichamelijk letsel.)
Doe dit alleen als u voldoende kennis hebt van elektriciteit en werk altijd zonder spanning.
Advies huur een erkend installateur. Dan bent u ten alle tijden verzekerd bij een incident.
Kookgroep 1 fase maar heeft beperkingen.

45abd3f7b29eb20fc027dad07a51c036_2.jpg 192449ca92a1004d3196a9bf939c4872.jpg 501175166-600x600bw0c0q70.jpeg IMG_20211121_165832587_2.jpg
 

Forum statistieken

Onderwerpen
3.462
Berichten
8.964
Leden
13.489
Nieuwste lid
AnoukM
Bovenaan