Als je op het steeksleutelsymbool drukt kom je in het menu van de systeem parameters.Je kan ze één voor één kiezen door aan de draaiknop van de cv temp te draaien.
Helemaal linksom geeft "0". Na 2 seconde komt de inhoud van de parameter, in dit geval de laatst opgetreden storing.
Ik weet niet wat ze allemaal betekenen maar de volgende heb ik uitgevogeld.
0=laatste storinscode
1=temp NTC1 (temp na de brander)
2=temp NTC2 (temp voor de brander
3, 6, 13, 16, 17, 18, 20, 24, 30, 33,= 0
12=6
14=21
19=8
23=99
25=85
36=6F.07.00 (codes komen na elkaar)
39, 41, 42, 43, = 11
44=10
38, 40, 45, 46 = 00
De betekenis van veel weet ik niet maar dit waren de waardes.
De leukste is parameter 32.
32=0 ( ketel in rust)
32=1 (?)
32=2 ( ontsteken; zie je heel effe)
32=3 (cv stoken)
32=4 (tappen ww)
32=5 (temp tap voorraad te laag ; bij uitgeschakelde eco)
32=6 (circuleren)
32=7 (nadraaien na cv stoken)
32=8 (nadraaien na tappen ww)
Ik ben geen opgeleid monteur; ben daarom niet verantwoordelijk voor de juistheid van bovenstaande tabel ;-)