Vraag over drijfkracht

  • #1

pmincke

New member
Hallo, ik wil mijn combinatiemachine aansluiten op drijfkracht (3 x 380 Volt). Volstaat daarvoor (vanaf de schakelkast) een kabel van 2,5 mm² of is 4 mm² het minimum? De machine is 4 pK (voor het geval dit van belang zou zijn).

Volstaan zekeringen van 20A?

Dank en grtjes
P.
 
  • #2

Sxnder

New member
Wat is de aansluitwaarde (wattage) van je machine?
 
  • #3

@$

New member
4 pk is 4 x 0.785kw dus ongeveer 3,5 kw.Dat is wel duidelijk.Maar hoe lang wordt de kabel vanaf de verdeelkast naar de machine? noverigens zou ik de zekering op 16 A zetten bij kabel 2,5mm²
 
  • #4

pmincke

New member
De kabel zal een 25-tal meter lang zijn. Is dat een probleem (voor 2,5 mm)?
 
  • #5

@$

New member
Neen dat kan. Maar denk je ook even aan een motorbeveiligingsschakelaar?(thermische beveiliging)
 