WICU-Leidingen

  • #1
A

Anonymous

Guest
Voor mijn nieuwe badkamer wil ik voor de koud en warmwaterleidingen gebruik gaan maken van WICU-leidingen. Kun je / moet je, deze solderen?? Zo ja zijn er speciale materialen om te solderen??

Met vriendelijke groet,

Jaap van Aaken
 
  • #2
A

Anonymous

Guest
Jaap,

kijk onder klusinfo onder waterleidingen.
Hier staat de meeste info al vermeld.

suc6
 
  • #3
A

Anonymous

Guest
Nooit knellen in vloer of wand!!
 
  • #4
A

Anonymous

Guest
deze kun je heel goed solderen gebruik wel zilver soldeer dit is verplicht bij drinkwater deze zijn ook in kant en klare ringetjes te koop gebruik je nooit te veel wel even opschuren en soldeerpasta gebruiken. knelkoppellingen kunnen uiteraard ook.
 
  • #5
A

Anonymous

Guest
Knelkoppelingen Niet gebruiken als de leidingen in de muur komen.
 
  • #6
A

Anonymous

Guest
wicu-pijp kan gesoldeerd worden of je kan gebruik maken van knelfittingen (let op KIWA-keur!!). Indien je gebruik maakt van knelfittingen is het raadzaam om inslagbusjes(steunhulzen) te gebruiken. Deze gaan vervormen van de zachte wicu-buis onder de knelring tegen.
Als je de waterleidingen in de muur wegwerkt, moet je altijd soldeerverbindingen gebruiken. (volgens de Vewin bladen).