Ik heb net een warmwaterketel (merk ACV, HL 130) geinstalleerd naast mijn ketel van de CV (Ranson)
Telkenmale ik een bad genomen heb en mijn boiler opwarmt spuit het water uit het overdrukventiel van de boiler. Is het aangewezen (noodzakelijk) om een expansievat te plaatsen ?
Wat is de ideale nadraaitijd van de pomp van de boiler ( pomp van verwarming en warmwaterketel zijn gescheiden)
 
  • #2
A

Anonymous

Guest
Lekken van de overstort bij een boiler is normaal als deze opwarmt.
Echter heb jij het over spuiten. Als het water er echt uitspuit, moet je eens kijken of je overstort wel goed is.
Zeker geen expansievat plaatsen!!
Is je boiler op de cv-installatie aangesloten? Zo ja waarom heb je dan 2 pompen? Zo niet, heb je geen pomp nodig.
Suc6
 
  • #3
A

Anonymous

Guest
waarom zeker geen expansievat plaatsen ?
 
  • #4
A

Anonymous

Guest
Het is juist de bedoeling dat het water geloost wordt.
Dit is om de druk in de boiler niet te hoog op te laten lopen.
Expansievaten voor in cv-installaties zijn niet geschikt om in een drinkwaterinstallatie te monteren.
Er zijn speciale expansievaten voor drinkwaterinstall., maar die zijn eigenlijk voor hydrofoorinstallaties (drukverhoging in hoge gebouwen).
 