vaillant HR24-28 luchtaanzuigbuis

  • #1

wim

New member
Goedemorgen,

De ketel is 7 jaar oud nu. (ja, gedoe met de driewegklep-opgelost)

Hij deed het niet meer goed (aan-en afslaan en daarna f1 vlamfout)
Bij openen bleek dat de plastic luchtaanzuigbuis (in de ketel dus) bijna dichtgesmolten was + brandgaten.
:shock: :shock:
Maar mooi dat ik tenminste iets simpels vond.

2 vragen: Hoe komt zoiets nou? Wat deugt er nog meer niet? (1)

Ik heb een stuk van de aanzuigbuis weer teruggeplaatst, want ik merkte dat de lucht toch een beetje geremd moets worden, anders doet de ketel het niet. Nu doet hij het prima.
Moet ik nu nog zo.n stuk plastic van 40 E monteren?? Kortom wat is de functie precies? (2)

wiemer
 
  • #2

roykejanssen

New member
GVD!! uittrekken die ketel. Jouw branderpakking is defect. Je kunt elk moment brand veroorzaken in jouw toestel. Als je het toestel elk jaar door een erkende installateur had laten servicen was je deze ellende bespaard gebleven.
Uittrekken en morgen direct installateur bellen!
 
  • #3

wim

New member
Oeps!

gelukkig stoken we er nog niet mee (ook andere kachel)
Bedoel je een pakking tussen de brander en de rvs kast eromheen?

Nu kan ik heel lichte roetsporen zien rond het branderelement.

Even googlen:

Onderhoudsvoorschriften kunnen bijvoorbeeld door ervaring, aanscherping van veiligheidsvoorschriften en verandering van de techniek worden aangepast. Onlangs heeft zich voor al onze hrSOLIDE en hrEXCLUSIEF toestellen zo'n wijziging voorgedaan. Uit onze marktervaring blijkt....enz.
Gaat ie dan valse lucht zuigen, te arm mengsel??

OK, zwakke plek dus. Ga ik METEEN doen. Alvast dank!

Wim.
 
  • #4

roykejanssen

New member
Nee het toestel lekt dan rookgassen. in de hermetisch gesloten ruimte.
 
  • #5

wim

New member
- De pakkingen tussen de warmtewisselaar en de branderplaat
moeten worden vervangen als deze unit gedemonteerd is geweest.
- Verder dienen bij alle werkzaamheden aan de hrSOLIDE en
hrEXCLUSIEF waarbij het brander-ventilator-gasgedeelte wordt
gedemonteerd, de beide siliconen afdichtringen in de branderplaat
vervangen te worden.
- Wij adviseren om bij de jaarlijkse inspectie de pakking te vervangen.
Het maximale tijdsinterval voor vervanging bedraagt 24 maanden.
- Bij de jaarlijkse inspectie en onderhoudswerkzaamheden aan de
hrSOLIDE en hrEXCLUSIEF toestellen moet voor een goede
diagnose het brander-ventilator-gasgedeelte gedemonteerd worden.
gaan we laten doen dus.

Dank nogmaals.
Verder nog wat met die ketel?

Wim.
 