lucht

  • #1

avanti

New member
wie o wie kan mij helpen
Ik woon op een schip met een normale cv instal. het probleem is lucht
moet gemiddeld twee keer per dag ontluchten om dat de druk opbouwt
naar 3 bar of meer zodat de auto onluchting op de ketel dan opengaat
en ik mijn water kwijt ben als ik twee maal perdag ontlucht blijft de druk in de buurt van de 2 en hoef nooit water bij te vullen
welke techneut kan mij antwoord geven ps indien ik de pomp op 2 zet wordt het nog erger
will
 
  • #2

marcel

New member
Boiler of tapspiraal lekt.
Waterdruk komt dan in je cv-water.
Test: 24 urr inlaatcombinatie dichtdraaien
als de druk dan niet meer oploopt: intern lek
(vermoedelijk Nefit cv-ketel?)
 