Onderhoud aan Vaillant ketel HR Solide VHR 18-22 C

  • #1

whalertje35

New member
Ik ben op zoek naar een onderhoudsschema voor bovengenoemde Vaillant ketel. Nieuwsgierig als ik ben probeer ik het onderhoud / storingen zelf te doen. Zoals vandaag het probleem met de storing F08. Ik vind het onzin om iemand te laten komen voor zo'n storinkie (ik heb geen onderhoudscontract). Ik laat hem wel periodiek onderhouden betreffende de brander.

Weet iemand wat voor onderhoud deze ketel nodig heeft en hoe deze uit te voeren?
 
  • #2

marcel

New member
Beslist nieuwe branderpakking plaatsen! Kan in sommige gevallen zorgen voor uitslaande vlammen binnen de mantel. Zorg voor nieuwe pakking in de gasleiding.
Brander inwendig schoonmaken met borstel en stofzuiger.
Sifon schoonmaken en opnieuw vullen met water..
Als de sifon er af ligt, meteen even de rookgasafvoerbuis (achter de wisselaar) doorsteken. Als er water in is blijven staan, dan is vaak ook de rode siliconenring tussen aluminium afvoerbuis en de wisselaar aan vervanging toe.
Cartridge en motor van de driewegklep verdienen ook aandacht.
Bij twijfel: gewoon door specialist laten doen, niet mee knoeien.
 
  • #3

marcel

New member
Storing "F-08" wijst richting NTC-retour.
 